| 南宁市邕宁区住房和城乡建设局行政检查信息公示(2024年6月份整改)第一批 | |||||||
| 序 号 |
文件名称 | 依据 | 项目名称 | 下发对象 | 检查存在问题 | 决定部门 | 整改期限 |
| 1 | 《执法检查责令整改通知书》(邕建 改2024第026号) | 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》、《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》等有关规定 | 中国质量认证中心东盟质量检测认证研究中心和中国方圆-东盟认证检验检测中心(二期工程) | 广西铭都建设集团有限公司 | 一、施工现场安全方面:1.4#楼底层临边防护不到位;2.场地易燃材料堆放处灭火器配备不足;3.4#楼8层楼层灭火器配备不足;4.4#楼9层电梯防护架上有杂物;5.4#楼电梯井防护架临边防护缺失;6.外架密目安全网有空缺,标语有掉落;7.砂浆搅拌机未搭设防护棚。二、起重机械设备方面:(一)1#塔吊:1.基础积水未处理;2.附墙锚固杂物未清理;3.附墙连接长度不足,附墙拉杆长度超6米,未提供方案说明,附墙安装方式与方案不一致;4.年检报告过期。(二)1#施工电梯:1.未挂操作规程及验收告示牌;2.施工电梯笼内未设置防电动车冲撞装置;3.施工电梯笼内电子锁失效;4.施工电梯笼内天窗失效;5.进出楼层两侧间距大于20cm,未设安全防护;6.笼顶杂物未清理;7.第9层夹杂未清理。三、质量方面:1.4#楼7层构造柱钢柱搭设部分加密箍筋缺失;2.4#楼7层构造柱主筋搭接部分缺失;3.4#楼卫生间砼反边宽100mm小于墙体;4.一层封闭顶砼(砌体)灰缝砂浆不饱满;5.4#楼7层构造柱预留钢筋移位偏位较大。四、文明施工方面:1.场地内施工垃圾未及时清理。 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 下发时间:2024-6-18,整改期限7天。 |
| 2 | 《执法检查责令整改通知书》(邕建 改2024第027号) | 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》、《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》等有关规定 | 华甸电气科技产业园项目1#综合楼、华甸电气科技产业园项目1#综合楼地下室 | 广西宝光明建设有限公司 | 一、施工现场安全方面:1.一层电缆挂于外架上未做绝缘防护;2.二层三级配电箱设置插座;3.6层外架有杂物未及时清理;4.施工电梯出入口处安全防护不足;5.楼梯处安全防护不稳固;6.地下室楼梯安全防护缺失;7.易燃材料堆放处灭火器配备不足;8.外架安全网有空缺,脏污破损。二、起重机械设备方面:(一)1#施工电梯:1.首层接内侧防护门未关闭;2.基础积水未处理;3.笼内电子锤失效;4.笼内开关失效;5.笼内天窗失效;6.笼内未配灭火器。(二)1#塔吊:1.基础积水未处理;2.附墙点杂物未清理;3.未提供附墙材料进场验收资料;4.未提供附墙安装资料和验收资料。 三、质量方面:1.地下室构造柱钢筋搭接部分加密箍筋缺失;2.地下室楼梯间墙体梁钢筋预留钢筋缺失;3.地下室墙体封顶砖砂浆保留不符合规范要求;4.主体接11层墙面抹灰层裸露缺丝网;5.地下砌筑墙体高度超过4.5米,未按要求设置圈梁;6.地下室砌体施工,砌筑墙体留置马牙槎约10厘米,不符合规范要求。四、文明施工方面:施工围挡倾斜。五、安全生产资料方面:1.未提供第二季度公司检查资料;2.缺2024年5月14日后周检记录;3.2024年4、5月月检未整改闭合;4.施工日志记录滞后。 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 下发时间:2024-6-18,整改期限7天。 |
| 3 | 《执法检查责令整改通知书》(邕建 改2024第028号) | 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》、《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》等有关规定 | 广西钜丰医疗中药生产基地6#生产厂房 | 广西正峰工程项目管理咨询有限公司 | 一、施工现场安全方面:1.施工吊篮不使用时,未放置于地面;2.场地内易燃材料堆放处未配置灭火器;3.厂房1层电缆泡水;4.各层临边洞口未设有效稳固安全防护;5.2层配电箱巡检记录滞后,电箱内接插座;6.施工现场建筑垃圾未及时清理;7.4层施工用电直接从电梯电源接电;8.工人未正确佩戴安全带。二、质量方面:1.钢结构雨篷构造搭接部分钢筋未焊接;2.钢结构雨篷墙体砌筑砂浆不饱满,有漏浆现象;3.6#厂房一层墙体封顶砖砂浆饱满度不符合规范要求;4.6#厂房二层墙体有渗漏水现象。三、起重机械设备方面:(一)物料提升机:1.冲低限位失效;2.牛顶限位失效;3.基础杂物未清理;4.顶层处未安装附墙;5.顶层停层处,吊笼顶与横梁距离不足3m;6.未提供维保记录。(二)吊篮:1.吊篮部分上限位与顶部距离不足80cm;2.吊篮作业区域未设警示线;3.未挂验收牌;4.部分生命绳尖角保护套脱落;5.吊篮专用电箱未采用三相五线制电缆,未做接工作零线和接地保护;6.吊篮架体连接杆未设垫片;7.吊篮安装资料未报审,未提供说明书、安装合同、安全协议,未自检,未组织验收,要求立即停止使用吊篮,未验收合格前不能使用。 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 下发时间:2024-6-19,整改期限7天。 |
| 4 | 《执法检查责令整改通知书》(邕建 改2024第029号) | 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》、《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》等有关规定 | 广西钜丰医疗中药生产基地6#生产厂房 | 广西钜丰医疗设备有限公司 | 一、施工现场安全方面:1.施工吊篮不使用时,未放置于地面;2.厂房1层电缆泡水;3.2层配电箱巡检记录滞后,电箱内接插座;4.4层施工用电直接从电梯电源接电;5.工人未正确佩戴安全带。二、起重机械设备方面1.吊篮部分上限位与顶部距离不足80cm;2.吊篮作业区域未设警示线;3.吊篮未挂验收牌;4.吊篮部分生命绳尖角保护套脱落;5.吊篮专用电箱未采用三相五线制电缆,未做接工作零线和接地保护;6.吊篮架体连接杆未设垫片;7.吊篮安装资料未报审,未提供说明书、安装合同、安全协议,未自检,未组织验收,要求立即停止使用吊篮,未验收合格前不能使用。 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 下发时间:2024-6-19,整改期限7天。 |
| 5 | 《执法检查责令整改通知书》(邕建 改2024第030号) | 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》、《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》等有关规定 | 南宁市邕宁区清泉中学学生宿舍楼 | 广西彰坤建设工程有限公司 | 一、施工现场安全方面1.现场建筑垃圾未及时清理;2.外架密目安全网有破损;3.1层配电箱巡检记录缺失,电箱内装有插座,未配有灭火器;4.5层楼梯临边安全防护不牢固;5.物料提升机过道临边防护不到位;6.3层设备电缆有泡水情况。二、起重机械设备方面1.物料提升机首层楼面侧防护门缺失;2.物料提升机上极限开关缺失;3.物料提升机下极限开关缺失;4.物料提升机进出口防护门缺失;5.未悬挂物料提升机铭牌;6.物料提升机防坠连锁装置失效;7.物料提升机视频监控失效;8.物料提升机附墙装置未按要求搭设;9.物料提升机楼层进出平台与外架相连;10.物料提升机采用摩擦式卷扬机;11.未提供物料提升机进场资料、设备合格证、租赁合同、安装方案、第三方检测报告、操作司机上岗证、联合验收等任何资料,要求立即停止使用物料提升机或拆除。三、安全生产资料方面:项目复工后,仅提供农民工三级教育资料、技术安全交底资料,但未提供公司季度检、月检、项目部周检、施工日志、安全日志、“安全生产月”宣传教育等其他安全资料。 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 下发时间:2024-6-19,整改期限7天。 |
| 6 | 《执法检查责令整改通知书》(邕建 改2024第031号) | 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》、《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》等有关规定 | 南宁市邕宁区蒲庙镇龙岗村村级公共服务中心 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | 一、施工现场安全方面:1、6层顶走道板处有施工材料;2、6层模板架立杆自由伸长端超出规范要求;3、电锯未加防护罩;4、6层楼梯处架子上堆放有方木;5、电梯井处临边防护不牢固;6、卸料平台处临边防护有空缺;7、楼层水平洞口封堵不严实;8、一层钢筋加工棚处,二级配电箱线路不畅;9、部分钢筋加工处无防护棚;10、易燃材料堆放处无灭火器;11、钢筋加工机械设置在防护棚外,钢筋加工棚未起到防护作用;12.作业层外脚手架封闭层集中堆载大量建筑材料;13.六层模板支撑系统梁底立杆未加防滑扣;14. 三层电梯井防护门预留洞口水平封闭不牢固。二、起重机械设备方面:1、1#塔吊第一套附墙以上标准节副杆变形未处理;2、1#塔吊第一套附墙验收资料未签字盖章;3、未提供附墙材料进场验收资料。三、质量方面:1、三层柱子根部,砼蜂窝麻面;2、七层框架梁梁底钢筋、梁腰钢筋未满绑扎;3、六层剪力墙钢筋未满绑扎。四、安全生产资料方面:1.未提供公司第二季度检、2024年5月份以来周检及日检资料;2.安全日志滞后,仅记录到2024年6月9日;3.未提供高大模板方案交底资料。 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 下发时间:2024-6-20,整改期限7天。 |
| 7 | 《执法检查责令整改通知书》(邕建 改2024第032号) | 《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》、《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》等有关规定 | 南宁市邕宁区人民医院消毒供应中心 | 广西丰尚建设集团有限公司 | 一、施工现场安全方面:1、密目安全网有空缺;2、易燃材料堆放处无灭火器;3、1层配电箱内有杂物,并接有插座;4、楼层灭火器有脏污,未成组配置;5、电梯井临边防护未牢固。二、起重机械设备方面:1、井架操作台未上锁;2、井架上限位损坏;3、井架基础承台后面被掏空。三、质量方面:1、外墙抹灰层铁丝网裸露;2、二层墙体与柱子接触面未挂设铁丝网;3、二层内墙抹灰层平整度比较差。四、安全生产资料方面:1、未提供安全日志。五、文明施工方面:1、围挡有倾斜,版面广告有破损;2、场地内建筑垃圾未及时清理。 | 南宁市邕宁区住房和城乡建设局 | 下发时间:2024-6-20,整改期限7天。 |